Das Verzinnen von Lizenenden mit Blei-Zinn-Lot ist ja in Verbindung mit Schraubklemmen nicht zulässig.
Die bleifreien Lote sind ja deutlich "härter", sollten also auch einen weit geringeren Kaltfluß aufweisen.
Gibt es hier schon offizielle Stellungnahmen, ob das Verschrauben so verzinnter Leitungen eine dauerafte Verbindung sicherstellt?
Verzinnen von Litzenenden / Kaltfluß
Moderatoren:Jens Gruse, Fabian Marchi, Estradas
-
- Beiträge:166
- Registriert:Sa Jun 26, 2004 1:58 am
- Kontaktdaten:
Hallo Hermann!
Auch wenn die bleifreien Lote etwas fester sind: Die Mechanik, die zum Ausfall von verschraubten vorverzinnten Cu-Litzen führt, ist leider dieselbe. Die Kriechgeschwindigkeit ist zwar langsamer - wenn aber eine thermische, zyklische Belastungen (Temperaturwechsel) auftritt, führt auch das bei den verschiedenene bleifreien Legierungen zu der gleichen plastischen Verformung, die zum Ausfall führen kann. Es dauert halt nur etwas länger bis zum Ausfall. Daher ist diese Vorgehensweise auch bei bleifreien Loten nicht zu empfehlen.
Ob es irgendwelchen "offiziellen" Verlautbarungen oder Stellungnahmen dazu gibt, ist mir nicht bekannt.
Auch wenn die bleifreien Lote etwas fester sind: Die Mechanik, die zum Ausfall von verschraubten vorverzinnten Cu-Litzen führt, ist leider dieselbe. Die Kriechgeschwindigkeit ist zwar langsamer - wenn aber eine thermische, zyklische Belastungen (Temperaturwechsel) auftritt, führt auch das bei den verschiedenene bleifreien Legierungen zu der gleichen plastischen Verformung, die zum Ausfall führen kann. Es dauert halt nur etwas länger bis zum Ausfall. Daher ist diese Vorgehensweise auch bei bleifreien Loten nicht zu empfehlen.
Ob es irgendwelchen "offiziellen" Verlautbarungen oder Stellungnahmen dazu gibt, ist mir nicht bekannt.
Freundliche Grüße
Jens Gruse
Anwendungstechnik
STANNOL GmbH & Co.KG
-----------------------
Jens Gruse
Anwendungstechnik
STANNOL GmbH & Co.KG
-----------------------