Seite 1 von 1

Verzinnen von Litzenenden / Kaltfluß

Verfasst: So Dez 17, 2006 10:07 pm
von Hermann
Das Verzinnen von Lizenenden mit Blei-Zinn-Lot ist ja in Verbindung mit Schraubklemmen nicht zulässig.

Die bleifreien Lote sind ja deutlich "härter", sollten also auch einen weit geringeren Kaltfluß aufweisen.
Gibt es hier schon offizielle Stellungnahmen, ob das Verschrauben so verzinnter Leitungen eine dauerafte Verbindung sicherstellt?


:?:

Verfasst: Mo Dez 18, 2006 2:49 pm
von Jens Gruse
Hallo Hermann!

Auch wenn die bleifreien Lote etwas fester sind: Die Mechanik, die zum Ausfall von verschraubten vorverzinnten Cu-Litzen führt, ist leider dieselbe. Die Kriechgeschwindigkeit ist zwar langsamer - wenn aber eine thermische, zyklische Belastungen (Temperaturwechsel) auftritt, führt auch das bei den verschiedenene bleifreien Legierungen zu der gleichen plastischen Verformung, die zum Ausfall führen kann. Es dauert halt nur etwas länger bis zum Ausfall. Daher ist diese Vorgehensweise auch bei bleifreien Loten nicht zu empfehlen.
Ob es irgendwelchen "offiziellen" Verlautbarungen oder Stellungnahmen dazu gibt, ist mir nicht bekannt.

Verfasst: Do Dez 21, 2006 5:53 pm
von Hermann
Danke

ok, dann bleibe ich bei den Endhülsen - die sind in Sachen Knickschutz ja auch etwas besser, da die keine so scharfe Grenze zwischen starr und flexibel haben.


Frohe Festtage

Hermann